Константин Гаськов
Уважаемые коллеги! Если есть опыт по приточкам ВТС - подскажите пожалуйста. Объект в Новошахтинске, два здания ТП(трансф подстанции), обе напольного исполнения с электронагревателями. Проверили электромонтаж по апликации и т.д., работают нормально, а под утро по докладу дежурной смены при снижении температуры вырубаются по аварии AL06 - "перегрев ЭН"
spread
Цитата(Константин Гаськов @ 4.9.2014, 10:26) *
Уважаемые коллеги! Если есть опыт по приточкам ВТС - подскажите пожалуйста. Объект в Новошахтинске, два здания ТП(трансф подстанции), обе напольного исполнения с электронагревателями. Проверили электромонтаж по апликации и т.д., работают нормально, а под утро по докладу дежурной смены при снижении температуры вырубаются по аварии AL06 - "перегрев ЭН"

Возможно при понижении температуры ЭН включается на полную мощность и если вентилятор работает не в ту сторону или на малой скорости то продувки не хватает и перегревается ТЭн. Проверьте чтобы вент работал на полную мощность и в правильном направлении.